เมื่อใกล้สิ้นปี สภาพอากาศที่มีมลพิษสูง การดูแลและช่วยตรวจสอบและจัดอันดับคุณภาพอากาศได้กลายเป็นจุดสนใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบออนไลน์ ในช่วงครึ่งเดือนข้างหน้า อาจเกิดสภาพอากาศที่มีมลพิษสูง และข้อกำหนดการควบคุมพิเศษ หน่วยบำบัดน้ำเสีย และหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษา วิธีการรับมือกับสภาพอากาศที่มีมลพิษสูง การตรวจสอบการดำเนินงานและการบำรุงรักษาออนไลน์ ลดความเสี่ยงในการดำเนินงานและบำรุงรักษา ปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลการตรวจสอบ ได้กลายเป็นปัญหาและความสนใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการติดตามออนไลน์แล้ว นอกจากนี้ยังกลายเป็นปัญหาที่น่ากังวลและสนใจสำหรับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบออนไลน์อีกด้วย

หารือกับ ESE ว่าจะทำอย่างไรกับ CEMS O&M

ปริมาณควันเสียและความเข้มข้นของอนุภาค

ในบางกรณีที่ควันที่ช่องปล่อยควันลอยอยู่หรือมี "มังกรขาวตัวใหญ่" ในควันที่ปล่อยออกมา ความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลการตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาคจะถูกตั้งคำถาม และโดยทั่วไปแล้ว การตรวจสอบในสถานที่จะดำเนินการเพื่อสอบถามข้อมูลความเข้มข้นของอนุภาค สอบถามข้อมูลของอุปกรณ์ตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาคเป็นระยะเวลานาน การเปลี่ยนแปลงขอบเขตและข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูลกับการทำงานของโรงงานผลิตและการจัดการ การดำเนินการสอบเทียบรายวันและการตรวจสอบการเปรียบเทียบข้อมูลความเข้มข้นของอนุภาคด้วยตนเอง การตรวจสอบในสถานที่ของวิธีการวัดอุปกรณ์ตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาค หลักการของการทำงาน เงื่อนไขการสุ่มตัวอย่าง และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งไว้ในอุปกรณ์ โดยเน้นเป็นพิเศษที่การตรวจสอบการติดตั้งท่อสุ่มตัวอย่าง หัวฉีดสุ่มตัวอย่าง และการทดสอบตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้องของอุปกรณ์ เนื้อหาของการตรวจสอบและปัญหาทั่วไปของอุปกรณ์ตรวจสอบความเข้มข้นของอนุภาคที่สกัดได้มีดังนี้:

หารือกับ ESE ว่าจะทำอย่างไรกับ CEMS O&M
  • ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบติดตามแบบไอโซโครนัสหรือไม่ และข้อผิดพลาดในการติดตามแบบไอโซโครนัสของการสุ่มตัวอย่างตรงตามข้อกำหนดของข้อกำหนดทางเทคนิคหรือไม่ (ไม่เกิน ±8%)
  • ทดสอบการตอบสนองการติดตามแบบไอโซโครนัส ปรับอัตราการไหลของก๊าซไอเสียที่วัดได้เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงในอัตราการไหลของการสุ่มตัวอย่าง เช่นเดียวกับเวลาตอบสนองของการติดตามอัตราการไหลของการสุ่มตัวอย่าง (เวลาตอบสนองของการติดตามแบบไอโซโครนัสไม่ควรเกิน 20 วินาที)
  • ความหนาแน่นของอากาศในสายการสุ่มตัวอย่าง เช่น มีการรั่วไหลหรือการเจือจางของก๊าซตัวอย่างจากหัววัดการสุ่มตัวอย่างไปยังพื้นที่แรงดันลบที่ด้านหน้าของปั๊มเจ็ทหรือไม่
  • การยึดติด การดูดซับ และการสูญเสียของฝุ่นละอองภายในท่อการสุ่มตัวอย่างและหน่วยตรวจจับ รวมทั้งการมีอยู่ของฝุ่นละอองที่สะสมจำนวนมากภายในท่อ ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่แน่นอนในข้อมูลการตรวจสอบ
  • ท่อเก็บตัวอย่างและหน่วยตรวจจับการให้ความร้อน ความชื้นสูงและอุณหภูมิสูงในบางครั้ง ท่อและหน่วยตรวจจับไม่ได้รับความร้อนหรืออุณหภูมิความร้อนไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการก่อตัวของน้ำเหลวได้ง่าย ความเข้มข้นของอนุภาค และการสุ่มตัวอย่างและการวัดการก่อตัวของแรงกระแทก
  • ทิศทางการติดตั้งหัวฉีดตัวอย่างในปล่องควันหรือปล่องไฟและขนาดของหัวฉีดตัวอย่าง การไม่มีหัวฉีดตัวอย่างหรือทิศทางของหัวฉีดตัวอย่างไม่ถูกต้องกับการไหลของอากาศของข้อมูลทำให้เกิดความไม่แน่นอน จำเป็นต้องทำให้เกิดความกังวล
  • การกัดกร่อนของหัววัดตัวอย่างและการมีรูที่ไม่สามารถระบุได้ในหัววัดหรือท่อ ซึ่งทำให้เกิดการเจือจางของตัวอย่างที่เก็บได้หรือรบกวนการสุ่มตัวอย่าง
  • การรบกวนและการเจือจางของการสุ่มตัวอย่างโดยไอเสียจากการวัด สำหรับอุปกรณ์ที่ไอเสียถูกส่งกลับไปยังปล่องไฟหรือปล่องควันหลังการวัด ไอเสียที่ส่งกลับมาจะอยู่เหนือหัวฉีดตัวอย่างและอยู่ใกล้กับตำแหน่งของหัวฉีดตัวอย่าง และการไหลของอากาศที่หัวฉีดตัวอย่างจะถูกรบกวนหรือเจือจาง ซึ่งสร้างผลกระทบต่อความไม่แน่นอนในข้อมูลการสุ่มตัวอย่างและการวัด
  • ความยาวของหัววัดตัวอย่างมีขนาดน้อยกว่า 20% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องควันหรือท่อ และส่วนท่อตรงไม่ตรงตามข้อกำหนดของข้อกำหนดทางเทคนิค อัตราการไหลของส่วนที่วัดด้วยมือแตกต่างกันมาก ความเป็นตัวแทนของการสุ่มตัวอย่างถูกตั้งคำถามได้ง่าย และควรให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลการตรวจสอบ
  • ข้อมูลการวัดอนุภาค CEMS มีขนาดเล็ก และข้อมูลการตรวจสอบด้วยตนเองและข้อผิดพลาดของข้อมูล CEMS มีขนาดเล็ก การทำให้การสุ่มตรวจสอบด้วยตนเองเป็นมาตรฐานนั้นง่ายต่อการตรวจสอบ การตรวจสอบจำเป็นต้องมีภาพวิดีโอการสุ่มเปรียบเทียบอนุภาคและบันทึกข้อมูลต้นฉบับ เป็นต้น

ข้อมูลการตรวจสอบการปล่อยมลพิษและความชื้นของ CEMS ร้อนและเปียก

 ความชื้นเป็นพารามิเตอร์การตรวจสอบก๊าซไอเสีย นอกเหนือจากการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขกระบวนการ ในความเข้มข้นของมลพิษก๊าซ CEMS ร้อนและเปียก และการไหลแห้งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการคำนวณที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความเข้มข้นและการปล่อยของขนาดความจำเป็นในการเน้นว่าอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้นเป็นปกติหรือไม่ เนื้อหาการตรวจสอบอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้นและปัญหาทั่วไปมีดังต่อไปนี้:

โรงงาน
  • ข้อมูลการตรวจสอบความชื้นจะอยู่ที่ค่าคงที่เป็นเวลานานหรือข้อมูลการตรวจสอบผันผวนในช่วงเล็กๆ รอบค่าการตรวจสอบบางค่า และไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในข้อมูลระหว่างการเริ่มต้นและหยุดการผลิต
  • อุปกรณ์วัดความชื้นที่สามารถสกัดได้ ข้อมูลความชื้นไม่เป็นไปตามตรรกะของเงื่อนไขกระบวนการ และอุปกรณ์ตรวจสอบความชื้นที่ไม่มีจอแสดงผลที่เกี่ยวข้อง มีการใช้เครื่องจักรแบบมือในการทำงาน
  • การวัดความชื้นแบบในสถานที่ ซึ่งอุณหภูมิของสภาพสถานที่เกินช่วงอุณหภูมิที่ใช้ได้ของวิธีการตรวจสอบเป็นระยะเวลานาน และข้อมูลการตรวจสอบผิดปกติหรือข้อมูลการตรวจสอบยังคงเป็นปกติ
  • อุปกรณ์วัดความชื้นในสถานที่ หลังจากการปิดระบบข้อมูลลดลง แต่ข้อมูลการตรวจสอบมีค่ามากกว่า 5% หรือมีค่าเป็นศูนย์ ควรคำนึงถึงสถานการณ์การอุดตันของอุปกรณ์สัมผัสก๊าซไอเสียของเครื่องวัดความชื้นหรือการกัดกร่อนของเซ็นเซอร์หรือความเสียหายต่อสถานการณ์
  • เครื่องวัดความชื้นที่มีการตั้งค่ารหัสผ่านสิทธิ์ขั้นสูงพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องส่งผลโดยตรงต่อข้อมูลความชื้น ข้อมูลในประวัติพบว่าข้อมูลความชื้นในบางช่วงกระโดดและไม่ตรงตามตรรกะของกระบวนการ
  • พบว่าข้อมูลการวัดความชื้นผิดปกติหรือไม่สมเหตุสมผล จากการทดสอบในสถานที่ด้วยอากาศหรือไนโตรเจน ข้อมูลไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหรือมีข้อมูลสูงขึ้น
  • ความล้มเหลวของมาตรวัดความชื้นในสถานที่ที่ไม่ได้รับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมอย่างทันท่วงที และข้อมูลความชื้นที่ตรวจสอบเบี่ยงเบนอย่างมีนัยสำคัญจากข้อมูลการตรวจสอบด้วยตนเอง
  • พบการเปรียบเทียบค่าผิดปกติของข้อมูลความชื้นด้วยตนเอง และข้อมูลการตรวจสอบเกินค่าข้อผิดพลาดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดทางเทคนิค
  • ในกรณีที่ข้อมูลการตรวจสอบความชื้นมีความสอดคล้องอย่างมากกับแนวโน้มของข้อมูลสำหรับปัจจัยการตรวจสอบ เช่น อุณหภูมิหรือออกซิเจน แหล่งที่มาของสัญญาณข้อมูลการบันทึกการแสดงความชื้นควรได้รับการพิจารณา
  • ภาพวิดีโอในสถานที่ บันทึก และบันทึกการทำงานที่สะท้อนการทำงานในสถานที่ของเครื่องวัดความชื้นหรือการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรแบบมือถือสำหรับการทำงาน และที่ข้อมูลความชื้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญก่อนและหลังการทำงาน และที่ไม่สามารถให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลได้

เมื่อเผชิญกับการควบคุมและข้อกำหนดต่างๆ มากมายสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพอากาศมลพิษที่รุนแรงในช่วงปลายปี การตรวจสอบการดูแลและช่วยเหลือ รวมถึงการประเมินการจัดอันดับคุณภาพอากาศ หน่วยปล่อยมลพิษและหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาควรจัดทำแผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาการตรวจสอบออนไลน์ และนำไปปฏิบัติและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดของแผน แผนปฏิบัติการฉุกเฉินด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาการตรวจสอบออนไลน์ควรครอบคลุมถึงการตอบสนองที่ผิดปกติต่อข้อมูลการตรวจสอบออนไลน์ที่เกินมาตรฐาน มาตรการการจัดการหลังจากอุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์ขัดข้อง และมาตรการในการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการตรวจสอบออนไลน์ที่

หารือกับ ESE ว่าจะทำอย่างไรกับ CEMS O&M

1. ข้อมูลการตรวจสอบออนไลน์เกินมาตรฐานการประมวลผลการตอบสนองที่ผิดปกติอย่างทันท่วงทีและแม่นยำ มลพิษหนักปลายปีในช่วงอากาศแปรปรวน บริษัทอุตสาหกรรมมักจะใช้มาตรการลดการปล่อยมลพิษที่สอดคล้องกันและการลดการปล่อยมลพิษในการลดการปล่อยมลพิษแบบเดิม การปล่อยมลพิษจำเป็นต้องลดลงจากความเข้มข้นของการปล่อยมลพิษและการไหลของก๊าซไอเสียในสองด้าน การไหลของการปล่อยมลพิษไม่สามารถลดลงได้ในบางครั้ง หน่วยบำบัดน้ำเสียสามารถคิดวิธีลดความเข้มข้นของมลพิษจากการปล่อยมลพิษได้เท่านั้น การลดความเข้มข้นของมลพิษมาพร้อมกับการเพิ่มปริมาณของสารกำจัดซัลเฟอร์และไนเตรต ในขณะที่การทำงานเกินกำลังเป็นเวลานานของสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัด ปริมาณสารละลาย ไอน้ำ และแอมโมเนียที่ระเหยได้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากการทำงานปกติของอุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์มีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อข้อมูลการตรวจสอบที่เกินมาตรฐานและความผิดปกติก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นเช่นกัน เมื่อเผชิญกับข้อมูลการตรวจสอบออนไลน์ที่เกินมาตรฐานและความผิดปกติ การดำเนินการและการบำรุงรักษาการตรวจสอบออนไลน์ควรดำเนินการในด้านต่อไปนี้

  • การตรวจจับข้อมูลเกินมาตรฐานและผิดปกติอย่างทันท่วงทีในการทำงานตรวจสอบออนไลน์ หน่วยปล่อยและบริษัทดำเนินการและบำรุงรักษาควรจัดทำระบบตรวจสอบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับข้อมูลการตรวจสอบ การคำนวณแบบเรียลไทม์ผ่านข้อมูลรายละเอียดเพื่อคาดการณ์ว่าข้อมูลรายชั่วโมงเกินมาตรฐานหรือการปล่อยมลพิษเกินข้อกำหนดการควบคุม ข้อมูลรายชั่วโมงเกินมาตรฐานหรือความผิดปกติ ควรพบข้อมูลเกินมาตรฐานและผิดปกติภายใน 1 ชั่วโมง และควรบันทึกและแจ้งให้ทราบหากเกินมาตรฐานและผิดปกติที่เกี่ยวข้อง
  • ข้อมูลเกินมาตรฐานในเวลาที่กำหนดเพื่อการตรวจสอบและกำจัด ควรจัดให้มีหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาระบบตรวจสอบออนไลน์หรือหน่วยบำบัดน้ำเสียภายใน 2 ชั่วโมงเพื่อตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์ ตรวจสอบการดำเนินงานและการปรับอุปกรณ์ควบคุมการผลิต จัดทำการตรวจสอบออนไลน์ของข้อมูลเกินมาตรฐานบัญชีงาน หน่วยบำบัดน้ำเสียและหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาร่วมกันบันทึกการยืนยันเหตุผลของการเกินมาตรฐาน บริษัทปฏิบัติการและบำรุงรักษาสามารถจัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบำรุงรักษาประจำอยู่ที่บริษัทปล่อยมลพิษหลักหรือจัดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบำรุงรักษาปฏิบัติหน้าที่ในเวลากลางคืนหากเงื่อนไขเอื้ออำนวย เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบและกำจัดข้อมูลเกินมาตรฐานในสถานที่
  • เสริมสร้างการดำเนินการและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการควบคุมที่แม่นยำของสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัด หน่วยปล่อยมลพิษควรเสริมสร้างระดับการควบคุมที่แม่นยำของสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดในช่วงฉุกเฉินของสภาพอากาศที่มลพิษรุนแรง เพื่อป้องกันและควบคุมการเกิดขึ้นของข้อมูลที่กำลังจะเกินมาตรฐาน ตัวแทนการกำจัดซัลเฟอร์และไนเตรตอินพุตจำนวนมาก การก่อตัวของความล้มเหลวของการบล็อกลิงก์การสุ่มตัวอย่างการตรวจสอบออนไลน์ บุคลากรด้านปฏิบัติการและการบำรุงรักษาควรได้รับการเข้ารหัสในช่วงฉุกเฉินของลิงก์การสุ่มตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์ที่ย้อนกลับ ทำความสะอาดความถี่ของลิงก์การประมวลผลตัวอย่างก่อนลดรอบการเปลี่ยนวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อป้องกันและควบคุมความล้มเหลวของวัสดุสิ้นเปลืองที่ส่งผลให้ข้อมูลผิดปกติหรือเกินมาตรฐาน

2. ความล้มเหลวของอุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์ควรได้รับการตรวจพบอย่างทันท่วงที ตรวจสอบอย่างถูกต้อง และจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยบำบัดน้ำเสียหรือบริษัทปฏิบัติการและบำรุงรักษาควรสร้างและปรับปรุงสถานะการทำงานของอุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์และบันทึกพารามิเตอร์หลักหรือฟังก์ชันการอัปโหลด เสริมเพื่อเพิ่มการตรวจสอบออนไลน์ของอะไหล่สำรองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้กันทั่วไป เสริมสร้างการแก้ไขปัญหาและการบำบัดร่วมกันของการฝึกอบรมและการแบ่งปัน การจัดตั้งหน่วยบำบัดน้ำเสียและหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษา บุคลากรปฏิบัติการและบำรุงรักษาและบุคลากรฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมงในตำแหน่งกลไกฉุกเฉิน สำหรับมาตรการฉุกเฉินเกี่ยวกับความล้มเหลวของอุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์ หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาและหน่วยบำบัดน้ำเสียควรดำเนินการดังต่อไปนี้

หารือกับ ESE ว่าจะทำอย่างไรกับ CEMS O&M
  • เสริมและปรับปรุงจำนวนชิ้นส่วนอะไหล่ และจัดตั้งกลไกสแตนด์บายอุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์แบบครบชุด หน่วยบำบัดน้ำเสียและหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาของการตรวจสอบออนไลน์ของสินค้าคงคลังชิ้นส่วนอะไหล่ สำรองเร่งด่วนของวัสดุสิ้นเปลืองและชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้กันทั่วไปบางส่วน การจัดตั้งระบบจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองที่สมบูรณ์แบบ และซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนอะไหล่เพื่อสื่อสารกับธุรกิจ สินค้าคงคลัง และเรื่องการชำระเงิน เพื่อให้แน่ใจว่าความต้องการชิ้นส่วนอะไหล่เร่งด่วนสามารถขนส่งไปยังที่เกิดเหตุได้ในเวลาสั้นที่สุด การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักรอะไหล่จะดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถเปลี่ยนเครื่องจักรอะไหล่ได้ทันเวลาหลังจากที่อุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์ขัดข้องสำหรับการทำงานและการบำรุงรักษา และทำงานได้ตามปกติ
  • เสริมสร้างการวิเคราะห์และการตัดสินข้อมูลและพารามิเตอร์การทำงานของการตรวจสอบออนไลน์ และจัดตั้งกลไกการเตือนล่วงหน้าสำหรับความล้มเหลวของอุปกรณ์การตรวจสอบออนไลน์ หน่วยกำจัดน้ำเสียและหน่วยปฏิบัติการและการบำรุงรักษาควรอิงตามความถี่การทำงานและการบำรุงรักษารายวัน รวมกับเงื่อนไขกระบวนการและหลักการวิธีการของอุปกรณ์ การบำรุงรักษารายวันของการตัดสินใจล่วงหน้า ตามสถานการณ์ดริฟท์ข้อมูลการสอบเทียบรายวันเกี่ยวกับอายุของอุปกรณ์เพื่อตัดสินดริฟท์ของเวลาทำงานที่ร้ายแรงและยาวนานของอุปกรณ์ การบำรุงรักษาอุปกรณ์อย่างทันท่วงทีหรือเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บาย การป้องกันและควบคุมมลพิษหนักในกรณีฉุกเฉินในระหว่างที่อุปกรณ์ไม่เสถียรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตรวจสอบและตรวจสอบการเกินของข้อมูลที่ผิดปกติ
  • การสร้างระบบสนับสนุนทางเทคนิคการดำเนินงานและการบำรุงรักษาการตรวจสอบออนไลน์ การดำเนินงานและการบำรุงรักษาของบุคลากรทางเทคนิคและผู้ผลิตการสนับสนุนทางเทคนิคการดำเนินงานในสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง หน่วยการดำเนินงานและการบำรุงรักษาภายในการจัดตั้งหัวหน้างานการดำเนินงานและการบำรุงรักษาระบบสแตนด์บายตลอด 24 ชั่วโมง ปัญหาการดำเนินงานและการบำรุงรักษาในสถานที่ที่เกิดจากการแนะนำระยะไกลหรือการสนับสนุนในสถานที่ การเกิดความล้มเหลวในการดำเนินงานและการบำรุงรักษา บุคลากรไม่สามารถจัดการกับหัวหน้างานการดำเนินงานและการบำรุงรักษาหรือผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีเพื่อจัดการกับสถานการณ์ในเวลาที่เหมาะสม และผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อสื่อสารกับข้อกำหนดในการให้บริการโทรศัพท์ฝ่ายบริการลูกค้าหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับสถานการณ์ของอุปกรณ์ที่ไม่สามารถให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการสืบสวนและวิเคราะห์ในเวลาที่เหมาะสม

3. การติดตามตรวจสอบการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมแบบออนไลน์อย่างทันท่วงทีด้วยความร่วมมือในสถานที่ คำตอบที่เป็นความจริงต่อการสอบถาม และบันทึกกระบวนการตรวจสอบ หน่วยกำจัดน้ำเสียและหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาตรวจสอบออนไลน์ในการเผชิญหน้ากับแผนกคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในทุกระดับการตรวจสอบ ควรตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบ และให้ความร่วมมือเชิงรุกกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง และตอบเนื้อหาของการสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบอย่างซื่อสัตย์ เนื้อหาการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องบันทึกอย่างถูกต้องในสมุดบัญชีภาคสนาม การตรวจสอบวิดีโอที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการของการดำเนินการเพื่อเก็บไว้ในหลักฐานสำหรับการตรวจสอบการตรวจสอบ ควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้

  • หน่วยตรวจสอบและปฏิบัติการและบำรุงรักษาออนไลน์ควรเป็นจุดรับผิดชอบด้านปฏิบัติการและบำรุงรักษาของบุคลากรต่อผู้คน การจัดตั้งบุคลากรปฏิบัติการและบำรุงรักษาร่วมกับหัวหน้างานปฏิบัติการและบำรุงรักษาของเสาคู่เพื่อให้ตรงตามระบบตรวจสอบ นั่นคือ ภูมิภาคหนึ่งจะต้องรับผิดชอบอุปกรณ์ปฏิบัติการและบำรุงรักษาต่อบุคลากรปฏิบัติการและบำรุงรักษา บุคลากรปฏิบัติการและบำรุงรักษาตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งแรกที่เกิดเหตุจะต้องให้ความร่วมมือ ในเวลาเดียวกัน หัวหน้างานปฏิบัติการและบำรุงรักษากำหนดค่าพื้นที่เฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคลากรบังคับใช้กฎหมาย ในเวลาเดียวกัน เพื่อตรวจสอบความร่วมมือ บุคลากรปฏิบัติการและบำรุงรักษาควรเสริมความแข็งแกร่งเพื่อตอบสนองการตรวจสอบความสามารถในการสร้าง เสริมทักษะการปฏิบัติงานและการสื่อสารของบุคลากรปฏิบัติการและบำรุงรักษาในสถานที่
  • การตรวจสอบสิ่งแวดล้อมออนไลน์ควรดำเนินการทันทีที่เกิดเหตุเพื่อให้ความร่วมมือและบันทึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องและการปฏิบัติงานภาคสนาม ควรรับบุคลากรปฏิบัติการและบำรุงรักษาในหน่วยบำบัดน้ำเสียเพื่อการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมในสถานที่ในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขอแนะนำว่าไม่ควรเกิน 30 นาที หลังจากมาถึงที่เกิดเหตุควรริเริ่มแนะนำตัว แสดงบัตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบำรุงรักษา ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบ กำหนดให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายทำหน้าที่บันทึกการลงทะเบียนสถานีของบุคคลภายนอก เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องยืนยันการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามข้อกำหนดทางเทคนิคหรือคำแนะนำสำหรับสถานที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการ การควบคุมคุณภาพและการปฏิบัติงานอื่น ๆ มีผลต่อข้อมูลการตรวจสอบ บันทึกเวลาปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล เนื้อหาการปฏิบัติงาน และลงนามโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อยืนยันการเสร็จสิ้นการตรวจสอบหน่วยบำบัดน้ำเสียเพื่อทำเครื่องหมายข้อมูลผิดปกติที่เกี่ยวข้อง เก็บบันทึกการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อตรวจสอบ
  • การติดตามผลการตรวจสอบและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที การตรวจสอบออนไลน์ในสถานที่ของปัญหาที่พบโดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและบำรุงรักษาควรรายงานให้หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาและหน่วยบำบัดน้ำเสียทราบเป็นครั้งแรก และควรระบุลักษณะและการบำบัดปัญหาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานแก้ไขเพื่อติดตามเหตุผลในการตรวจสอบและการตรวจสอบออนไลน์ในสถานที่ของปัญหาและความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ ปัญหาทางเทคนิคและข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเพื่อทำความเข้าใจความเบี่ยงเบนของปัญหาควรได้รับการอุทธรณ์และเผยแพร่ เนื่องจากการก่อตัวของหน่วยบำบัดน้ำเสีย การผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการควบคุมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานการตรวจสอบออนไลน์โดยตรงหรือโดยอ้อม ปัญหาที่เกิดจากปัญหาควรชัดเจนเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องสำหรับข้อบกพร่องในการออกแบบอุปกรณ์ตรวจสอบออนไลน์หรือเหตุผลด้านคุณภาพสำหรับการก่อตัวของปัญหาควรเป็นจดหมายถึงหน่วยบำบัดน้ำเสียและผู้ผลิตอุปกรณ์ เนื่องจากการก่อตัวของมาตรการควบคุมฉุกเฉินไม่สมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์และสมเหตุสมผลในแง่ของการก่อตัวของการผลิต การกำกับดูแลและการตรวจสอบควรให้ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ฝ่ายบริหาร
  • เสริมสร้างการตรวจสอบออนไลน์ให้สอดคล้องกับการตรวจสอบและสรุปปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นซ้ำ หน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาการตรวจสอบออนไลน์และหน่วยบำบัดน้ำเสียควรฝึกอบรมและศึกษากรณีการตรวจสอบการบังคับใช้การตรวจสอบออนไลน์และเนื้อหาการตรวจสอบเป็นประจำ ดำเนินการแก้ไขงานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง สรุปและวิเคราะห์ปัญหาในการตรวจสอบครั้งก่อน สรุปเหตุผล ความรับผิดชอบ และมาตรการป้องกันสำหรับการเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการตรวจสอบออนไลน์ และป้องกันและควบคุมการเกิดปัญหาที่คล้ายคลึงกันในสถานที่และอุปกรณ์อื่น ๆ