Menjelang akhir tahun, cuaca polusi berat, pengawasan, dan bantuan pemeriksaan serta pemeringkatan kualitas udara telah menjadi fokus personel terkait pemantauan daring. Dalam menghadapi setengah bulan ke depan, cuaca polusi berat mungkin terjadi dan persyaratan pengendalian yang luar biasa. Unit pembuangan limbah dan unit operasi dan pemeliharaan harus menangani cuaca polusi berat, pemantauan daring, operasi dan pemeliharaan, mengurangi risiko operasi dan pemeliharaan, meningkatkan keakuratan data pemantauan. Pemantauan daring juga telah menjadi perhatian dan minat personel terkait. Hal ini juga telah menjadi masalah yang menjadi perhatian dan minat personel terkait pemantauan daring.

Diskusikan dengan ESE apa yang harus dilakukan dengan O&M CEMS

Asap emisi dan konsentrasi partikel

Untuk beberapa kejadian di mana asap di port emisi membuntuti atau terdapat “naga putih besar” dalam emisi, keaslian dan keakuratan data pemantauan konsentrasi partikulat akan dipertanyakan, dan inspeksi di tempat umumnya akan dilakukan untuk menanyakan data konsentrasi partikulat, menanyakan data peralatan pemantauan konsentrasi partikulat untuk jangka waktu yang lama. Cakupan dan perubahan data, korelasi data dengan pengoperasian fasilitas produksi dan manajemen, operasi kalibrasi harian dan pemantauan perbandingan manual data konsentrasi partikulat, inspeksi di tempat terhadap metode pengukuran peralatan pemantauan konsentrasi partikulat, prinsip operasi, kondisi pengambilan sampel dan parameter terkait yang ditetapkan dalam peralatan, terutama berfokus pada pemeriksaan pemasangan pipa pengambilan sampel, nosel pengambilan sampel, dan pengujian indikator kinerja peralatan yang relevan. Isi inspeksi dan masalah umum peralatan pemantauan konsentrasi partikulat ekstraktif adalah sebagai berikut:

Diskusikan dengan ESE apa yang harus dilakukan dengan O&M CEMS
  • Apakah pengambilan sampel menggunakan pelacakan isochronous, dan apakah kesalahan pelacakan isochronous pengambilan sampel memenuhi persyaratan spesifikasi teknis (tidak lebih dari ±8%);
  • Uji respons pelacakan isochronous, sesuaikan laju aliran gas buang yang diukur untuk mengamati perubahan laju aliran pengambilan sampel, serta waktu respons pelacakan laju aliran pengambilan sampel (waktu respons pelacakan isochronous tidak boleh melebihi 20 detik);
  • Kedap udara saluran pengambilan sampel, yaitu apakah ada kebocoran atau pengenceran gas sampel dari probe pengambilan sampel ke area tekanan negatif di bagian depan pompa jet;
  • Penempelan, penyerapan, dan hilangnya partikel dalam jalur pengambilan sampel dan unit deteksi, serta adanya akumulasi besar partikel dalam jalur tersebut, yang dapat menimbulkan ketidakpastian pada data pemantauan;
  • Pipa pengambilan sampel dan unit deteksi dipanaskan, pada saat terjadi kelembaban tinggi dan suhu tinggi, pipa dan unit deteksi tidak dipanaskan atau suhu pemanasan tidak mencukupi, mudah terbentuk air cair, konsentrasi partikel dan pengambilan sampel serta pengukuran pembentukan benturan;
  • Arah pemasangan nosel pengambilan sampel di cerobong asap atau cerobong asap dan ukuran nosel pengambilan sampel, tidak ada nosel pengambilan sampel atau arah nosel pengambilan sampel tidak benar terhadap aliran udara data untuk membentuk ketidakpastian, perlu menimbulkan kekhawatiran;
  • Korosi pada alat ukur sampel dan adanya lubang-lubang yang tidak diketahui pada alat ukur atau tabung yang mengakibatkan pengenceran sampel yang diambil atau mengganggu pengambilan sampel;
  • Gangguan dan pengenceran pengambilan sampel oleh gas buang pengukuran, untuk peralatan yang gas buangnya dikembalikan ke cerobong asap atau cerobong asap setelah pengukuran, gas buang yang kembali berada di hulu nosel pengambilan sampel dan dekat dengan posisi nosel pengambilan sampel, dan aliran udara di nosel pengambilan sampel terganggu atau diencerkan, yang menciptakan efek ketidakpastian pada data pengambilan sampel dan pengukuran.
  • Panjang probe pengambilan sampel kurang dari 20% dari diameter cerobong asap atau cerobong asap, dan bagian pipa lurus tidak memenuhi persyaratan spesifikasi teknis, laju aliran bagian yang diukur secara manual sangat bervariasi, representatif pengambilan sampel mudah dipertanyakan, dan keaslian data pemantauan harus diperhatikan;
  • Data pengukuran CEMS partikulat berukuran kecil, sedangkan data pemantauan manual dan kesalahan data CEMS juga kecil. Standarisasi pengambilan sampel pemantauan manual mudah untuk diperhatikan. Pemeriksaan perlu menyediakan gambar video pengambilan sampel perbandingan partikulat dan catatan data asli, dll.

Data pemantauan CEMS / emisi & kelembaban panas dan basah

 Kelembaban sebagai parameter pemantauan gas buang, selain bereaksi terhadap perubahan kondisi proses, dalam konsentrasi polutan gas CEMS panas dan basah serta aliran kering standar secara langsung terlibat dalam perhitungan yang relevan, yang secara langsung memengaruhi konsentrasi dan emisi ukuran kebutuhan untuk fokus pada apakah peralatan pemantauan kelembaban normal. Isi pemeriksaan peralatan pemantauan kelembaban dan masalah umum adalah sebagai berikut:

pabrik
  • Data pemantauan kelembaban berada pada nilai konstan untuk jangka waktu yang lama, atau data pemantauan berfluktuasi dalam rentang kecil di sekitar nilai pemantauan tertentu, dan tidak ada perubahan signifikan pada data selama awal dan akhir produksi;
  • Alat pengukur kelembapan yang dapat diekstraksi, data kelembapan tidak sesuai dengan logika kondisi proses, dan peralatan pemantauan kelembapan tanpa tampilan yang relevan, ada penggunaan manipulator tangan untuk operasi;
  • Pengukuran kelembapan jenis in-situ, yaitu saat suhu pada kondisi lokasi melebihi kisaran suhu yang berlaku pada metode pemantauan dalam jangka waktu lama, dan saat data pemantauan tidak normal atau saat data pemantauan tetap normal;
  • Perangkat pengukuran kelembapan in-situ, setelah penghentian data telah berkurang, tetapi data pemantauan lebih dari 5% atau bernilai nol, harus diperhatikan tentang situasi penyumbatan perangkat kontak gas buang pengukur kelembapan atau korosi, kerusakan pada sensor;
  • Pengukur kelembapan dengan pengaturan kata sandi hak istimewa tingkat lanjut secara langsung memengaruhi parameter terkait data kelembapan. Data historis yang ditemukan pada beberapa periode waktu data kelembapan melonjak dan tidak memenuhi logika proses;
  • Ditemukan bahwa data pengukuran kelembaban tidak normal atau tidak logis, di tempat melalui uji udara atau nitrogen, data tidak memiliki perubahan yang jelas atau data meningkat;
  • Kegagalan alat pengukur kelembapan di tempat yang tidak diganti atau diperbaiki tepat waktu, dan di mana data kelembapan yang dipantau menyimpang secara signifikan dari data pemantauan manual;
  • Perbandingan manual anomali data kelembaban ditemukan, dan data pemantauan melebihi kesalahan yang disyaratkan oleh spesifikasi teknis;
  • Bila data pemantauan kelembapan sangat konsisten dengan tren data untuk memantau faktor-faktor seperti suhu atau oksigen, sumber sinyal data perekaman tampilan kelembapan harus menjadi perhatian;
  • Gambar video di tempat, rekaman dan log operasi yang mencerminkan pengoperasian alat pengukur kelembapan di tempat atau menghubungkan ke komputer atau manipulator tangan untuk pengoperasian, dan di mana data kelembapan berubah secara signifikan sebelum dan setelah pengoperasian, dan di mana tidak ada penjelasan yang wajar dapat diberikan;

Dalam menghadapi sejumlah kontrol dan persyaratan untuk keadaan darurat cuaca berpolusi berat akhir tahun, inspeksi pengawasan dan bantuan serta penilaian peringkat kualitas udara, unit emisi dan unit operasi dan pemeliharaan harus merumuskan rencana kontinjensi operasi dan pemeliharaan pemantauan daring, dan menerapkan serta melaksanakannya sesuai dengan persyaratan rencana. Rencana kontinjensi operasi dan pemeliharaan pemantauan daring harus mencakup respons abnormal terhadap data pemantauan daring yang melampaui standar, tindakan penanganan setelah kegagalan peralatan pemantauan daring, dan tindakan untuk bekerja sama dengan inspeksi penegakan hukum terhadap pemantauan daring di .

Diskusikan dengan ESE apa yang harus dilakukan dengan O&M CEMS

1. Data pemantauan daring melampaui pemrosesan respons abnormal standar yang tepat waktu dan akurat. Polusi berat akhir tahun selama cuaca perusahaan industri cenderung mengambil langkah-langkah pengurangan emisi yang sesuai, dan pengurangan emisi dalam pengurangan emisi polutan konvensional, emisi perlu dikurangi dari konsentrasi emisi dan aliran emisi gas buang dalam dua aspek. Aliran emisi tidak dapat dikurangi pada kesempatan itu, unit pembuangan limbah hanya dapat memikirkan cara untuk mengurangi konsentrasi polutan dari emisi polutan, pengurangan konsentrasi polutan disertai dengan peningkatan jumlah dosis agen desulfurisasi dan denitrifikasi, sementara jangka waktu yang lama kelebihan beban operasi fasilitas pengolahan, bubur, uap air dan amonia jumlah buronan berlipat ganda ke operasi normal peralatan pemantauan online telah berdampak serius pada data pemantauan yang melebihi kelainan situasi juga semakin sering terjadi. Dalam menghadapi data pemantauan online yang melebihi standar dan kelainan, operasi dan pemeliharaan pemantauan online harus melakukan aspek-aspek pekerjaan berikut.

  • Deteksi tepat waktu terhadap pelampauan dan data abnormal dalam operasi pemantauan daring. Unit pembuangan dan perusahaan operasi dan pemeliharaan harus membuat sistem pemantauan 24 jam untuk data pemantauan daring, kalkulasi waktu nyata melalui data menit untuk memprediksi apakah data per jam melampaui standar atau emisi melampaui persyaratan pengendalian, data per jam melampaui standar atau anomali, harus ditemukan dalam waktu 1 jam melampaui standar dan data abnormal, dan pelampauan standar dan data abnormal yang relevan harus dicatat dan diberitahukan.
  • Melebihi data abnormal tepat waktu untuk verifikasi dan pembuangan. Operasi dan pemeliharaan pemantauan daring atau unit pembuangan limbah harus berada di lokasi dalam waktu 2 jam untuk memverifikasi operasi kerja peralatan pemantauan daring, memverifikasi produksi operasi dan penyesuaian fasilitas tata kelola, pembentukan pemantauan daring data abnormal yang melebihi buku besar kerja standar, unit pembuangan limbah dan unit operasi dan pemeliharaan untuk bersama-sama mencatat konfirmasi alasan untuk melampaui data abnormal. Perusahaan operasi dan pemeliharaan dapat mengatur personel operasi dan pemeliharaan untuk ditempatkan di perusahaan emisi utama atau mengatur personel operasi dan pemeliharaan untuk bertugas di malam hari jika kondisinya memungkinkan, sehingga memfasilitasi verifikasi dan pembuangan data abnormal yang melampaui standar di lokasi.
  • Memperkuat operasi dan pemeliharaan pencegahan dan kontrol yang tepat dari fasilitas pengolahan. Unit emisi harus memperkuat tingkat kontrol presisi fasilitas pengolahan selama periode darurat cuaca berpolusi berat, untuk mencegah dan mengendalikan munculnya data yang akan melampaui standar, sejumlah besar agen desulfurisasi dan denitrifikasi input, pembentukan kegagalan penyumbatan tautan pengambilan sampel pemantauan on-line; personel operasi dan pemeliharaan harus dienkripsi selama periode darurat dari blowback tautan pengambilan sampel peralatan pemantauan on-line, membersihkan frekuensi tautan praproses pengambilan sampel memperpendek siklus penggantian bahan habis pakai, untuk mencegah dan mengendalikan kegagalan bahan habis pakai yang mengakibatkan anomali data atau Melebihi standar.

2. Kegagalan peralatan pemantauan daring harus dideteksi tepat waktu, diselidiki secara akurat, dan ditangani secara efisien. Unit pembuangan limbah atau perusahaan operasi dan pemeliharaan harus membangun dan meningkatkan status operasi peralatan pemantauan daring dan fungsi pencatatan atau pengunggahan parameter utama, melengkapi untuk meningkatkan pemantauan daring terhadap suku cadang dan cadangan bahan habis pakai yang umum digunakan, memperkuat pemecahan masalah dan penanganan umum pelatihan dan berbagi, pembentukan unit pembuangan limbah dan personel operasi dan pemeliharaan unit operasi dan pemeliharaan serta personel manajemen yang bertugas 24 jam di pos mekanisme darurat. Untuk tindakan darurat kegagalan peralatan pemantauan daring, unit operasi dan pemeliharaan serta unit pembuangan limbah harus melakukan tindakan berikut.

Diskusikan dengan ESE apa yang harus dilakukan dengan O&M CEMS
  • Melengkapi dan meningkatkan jumlah suku cadang, dan membentuk seperangkat penuh mekanisme siaga peralatan pemantauan daring. Unit pembuangan limbah dan unit operasi dan pemeliharaan inventaris suku cadang pemantauan daring, mempercepat cadangan beberapa bahan habis pakai dan suku cadang yang umum digunakan, pembentukan sistem pasokan suku cadang dan bahan habis pakai yang sempurna, dan pemasok suku cadang untuk berkomunikasi dengan bisnis, inventaris, dan masalah pembayaran, untuk memastikan bahwa kebutuhan mendesak akan suku cadang dapat diangkut ke tempat kejadian dalam waktu sesingkat mungkin. Uji kinerja mesin cadangan dilakukan untuk memastikan bahwa mesin cadangan dapat diganti tepat waktu setelah kegagalan peralatan pemantauan daring untuk operasi dan pemeliharaan dan bahwa mesin tersebut berfungsi normal.
  • Memperkuat analisis dan penilaian data dan parameter operasi pemantauan daring, dan membentuk mekanisme peringatan dini untuk kegagalan peralatan pemantauan daring. Unit pembuangan limbah dan unit operasi dan pemeliharaan harus didasarkan pada frekuensi operasi dan pemeliharaan harian, dikombinasikan dengan kondisi proses dan prinsip metode peralatan, pemeliharaan harian pra-penilaian; menurut situasi penyimpangan data kalibrasi harian pada penuaan peralatan untuk menilai penyimpangan waktu pengoperasian peralatan yang serius dan lama, pemeliharaan peralatan yang tepat waktu atau memungkinkan siaga, pencegahan dan pengendalian darurat polusi berat selama peralatan tidak stabil tidak mudah untuk memverifikasi dan memeriksa pelampauan data abnormal.
  • Pembentukan sistem dukungan teknis operasi dan pemeliharaan pemantauan daring, personel teknis dan produsen operasi dan pemeliharaan dukungan teknis operasi di tempat selama 24 jam. Unit operasi dan pemeliharaan dalam pembentukan sistem siaga pengawas operasi dan pemeliharaan selama 24 jam, masalah operasi dan pemeliharaan di tempat yang timbul dari panduan jarak jauh atau dukungan di tempat, terjadinya kegagalan dalam personel operasi dan pemeliharaan gagal ditangani, pengawas operasi dan pemeliharaan atau orang yang bertanggung jawab atas teknologi harus menangani tempat kejadian secara tepat waktu; dan produsen peralatan harus berkomunikasi dengan persyaratan untuk menyediakan layanan telepon pelanggan purnajual selama 24 jam, untuk tempat kejadian kegagalan peralatan untuk menyediakan dukungan teknis guna investigasi dan analisis yang tepat waktu.

3. Pemantauan daring atas perlindungan lingkungan, pemeriksaan tepat waktu, kerja sama di tempat, jawaban jujur ​​atas pertanyaan, dan catatan proses pemeriksaan. Unit pembuangan limbah dan unit operasi dan pemeliharaan pemantauan daring dalam menghadapi departemen perlindungan lingkungan di semua tingkat inspeksi, harus memverifikasi dokumen yang relevan dari personel penegakan hukum dan inspeksi, dan secara proaktif bekerja sama dengan operasi yang relevan, dan dengan jujur ​​menjawab isi pertanyaan terkait inspeksi, konten inspeksi yang relevan dicatat dengan jujur ​​dalam buku besar lapangan, inspeksi video yang relevan dan operasi operasi operasi untuk tetap berada dalam bukti untuk inspeksi inspeksi harus memperhatikan aspek-aspek berikut.

  • Unit operasi dan pemeliharaan pemantauan dan pemeliharaan daring harus menjadi titik operasi dan pemeliharaan yang bertanggung jawab kepada orang-orang, pembentukan personel operasi dan pemeliharaan ditambah pengawas operasi dan pemeliharaan dari pos ganda untuk memenuhi sistem inspeksi. Artinya, suatu wilayah tertentu akan menjadi tanggung jawab peralatan operasi dan pemeliharaan kepada personel operasi dan pemeliharaan, personel operasi dan pemeliharaan inspeksi penegakan hukum pertama kali ke tempat kejadian untuk bekerja sama, pada saat yang sama pada konfigurasi area tertentu pengawas operasi dan pemeliharaan, untuk memenuhi kebutuhan personel penegakan hukum pada saat yang sama untuk memeriksa kerja sama; personel operasi dan pemeliharaan harus memperkuat untuk memenuhi inspeksi kemampuan untuk membangun, meningkatkan personel operasi dan pemeliharaan dalam operasi dan keterampilan komunikasi di tempat.
  • Pemantauan inspeksi lingkungan secara online harus tepat waktu ke tempat kejadian untuk bekerja sama, dan mencatat personel terkait dan operasi lapangan. Personel operasi dan pemeliharaan harus diterima di inspeksi di tempat perlindungan lingkungan unit pembuangan limbah dalam waktu sesingkat mungkin ke tempat kejadian, disarankan tidak lebih dari 30 menit, setelah tiba di tempat kejadian harus mengambil inisiatif untuk memperkenalkan diri, menunjukkan kartu personel operasi dan pemeliharaan, memverifikasi dokumen terkait dari personel penegakan hukum dan inspeksi, meminta petugas penegak hukum untuk melakukan pekerjaan dengan baik dari catatan pendaftaran stasiun orang luar, petugas penegak hukum diharuskan untuk mengkonfirmasi operasi dan beroperasi sesuai dengan spesifikasi teknis atau instruksi untuk tempat kejadian untuk melaksanakan Kontrol kualitas dan operasi lainnya mempengaruhi data pemantauan, catatan di tempat tentang waktu operasi yang relevan, data, konten operasi, dan ditandatangani oleh petugas penegak hukum untuk mengkonfirmasi penyelesaian inspeksi unit pembuangan limbah untuk menandai data abnormal yang relevan, menyimpan catatan operasi yang relevan untuk inspeksi.
  • Umpan balik dan pelacakan hasil inspeksi yang tepat waktu, dan perbaikan tepat waktu atas masalah yang relevan. Pemantauan daring inspeksi di tempat atas masalah yang ditemukan oleh personel operasi dan pemeliharaan harus menjadi yang pertama kali dilaporkan ke unit operasi dan pemeliharaan dan unit pembuangan limbah, dan karakterisasi dan penanganan masalah terkait, serta pekerjaan perbaikan untuk melacak alasan pemantauan dan inspeksi daring di tempat atas masalah dan tanggung jawab untuk menganalisis. Masalah teknis dan spesifikasi teknis untuk memahami penyimpangan masalah harus diajukan banding dan dipublikasikan, karena pembentukan fasilitas produksi dan tata kelola unit pembuangan limbah secara langsung atau tidak langsung memengaruhi masalah operasi pemantauan daring yang ditimbulkan oleh masalah tersebut harus jelas tentang tanggung jawab yang relevan untuk cacat desain peralatan pemantauan daring atau alasan kualitas untuk pembentukan masalah harus berupa surat kepada unit pembuangan limbah dan produsen peralatan, karena pembentukan tindakan pengendalian darurat tidak sehat secara ilmiah dan masuk akal dalam hal pembentukan produksi, tata kelola, dan pemantauan harus diberikan kepada Manajemen umpan balik tertulis.
  • Memperkuat pemantauan daring untuk memenuhi inspeksi dengan dan memeriksa ringkasan masalah, untuk mencegah terulangnya masalah terkait. Unit operasi dan pemeliharaan pemantauan daring dan unit pembuangan limbah harus secara teratur melatih dan mempelajari kasus inspeksi penegakan pemantauan daring dan konten inspeksi, melakukan koreksi mandiri terhadap pekerjaan terkait, meringkas dan menganalisis masalah dalam inspeksi sebelumnya, meringkas alasan, tanggung jawab, dan tindakan pencegahan untuk terjadinya masalah yang terkait dengan inspeksi pemantauan daring, dan mencegah dan mengendalikan terjadinya masalah serupa di lokasi dan peralatan lain.

Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menghubungi kami; kami akan meresponsnya sesegera mungkin!