Mit dem nahenden Jahresende sind die Überwachung und Hilfe bei der Überprüfung und Einstufung der Luftqualität bei starker Verschmutzung in den Fokus des mit der Online-Überwachung befassten Personals gerückt. Angesichts der Tatsache, dass in den nächsten zwei Monaten bei starker Verschmutzung außergewöhnliche Kontrollanforderungen auftreten können, sind Abwasseranlagen und Betriebs- und Wartungseinheiten bei der Online-Überwachung bei starker Verschmutzung, beim Betrieb und bei der Wartung zu helfen, Betriebs- und Wartungsrisiken zu verringern und die Genauigkeit der Überwachungsdaten zu verbessern. Dies ist auch zu einem Problem geworden, das die Online-Überwachung betrifft und für das mit der Online-Überwachung befasste Personal von Belang ist.

Bedenken hinsichtlich der CEMS-Inspektion
Emissionsfahne und Feinstaubkonzentration
In einigen Fällen, in denen Rauch aus der Emissionsöffnung aufsteigt oder ein „großer weißer Drache“ in den Emissionen vorhanden ist, werden die Authentizität und Genauigkeit der Daten zur Überwachung der Partikelkonzentration in Frage gestellt, und in der Regel werden Vor-Ort-Inspektionen durchgeführt, um die Daten zur Partikelkonzentration abzufragen, die Daten der Geräte zur Überwachung der Partikelkonzentration über einen langen Zeitraum abzufragen. Umfang und Datenänderungen, Datenkorrelation mit dem Betrieb von Produktions- und Verwaltungsanlagen, tägliche Kalibrierungsvorgänge und manuelle Vergleichsüberwachung der Daten zur Partikelkonzentration, Vor-Ort-Inspektion der Messmethoden, Funktionsprinzipien, Probenahmebedingungen und der im Gerät eingestellten relevanten Parameter der Geräte zur Überwachung der Partikelkonzentration, insbesondere mit Schwerpunkt auf der Überprüfung der Installation von Probenahmeleitungen, Probenahmedüsen und der Prüfung der relevanten Leistungsindikatoren der Geräte. Der Inhalt der Inspektion und häufige Probleme der Geräte zur Überwachung der Partikelkonzentration durch Extraktion sind wie folgt:

- Ob für die Abtastung isochrones Tracking verwendet wird und ob der Abtastfehler beim isochronen Tracking den Anforderungen der technischen Spezifikationen entspricht (nicht mehr als ±8 %);
- Testen Sie die isochrone Tracking-Reaktion, passen Sie die gemessene Rauchgasdurchflussrate an, um die Änderungen in der Probendurchflussrate sowie die Reaktionszeit der Probendurchflussverfolgung zu beobachten (die Reaktionszeit der isochronen Verfolgung sollte 20 s nicht überschreiten).
- Luftdichtheit der Probenahmeleitung, d. h. ob es zu Leckagen oder einer Verdünnung des Probegases von der Probenahmesonde zum Unterdruckbereich an der Vorderseite der Strahlpumpe kommt;
- Ablagerung, Adsorption und Verlust von Partikeln in der Probenahmeleitung und der Detektionseinheit sowie das Vorhandensein großer Partikelansammlungen in der Leitung, was zu Unsicherheiten in den Überwachungsdaten führen kann;
- Die Probenahmeleitung und die Erfassungseinheit erhitzen sich. Wenn die Leitung und die Erfassungseinheit bei hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen nicht beheizt werden oder die Heiztemperatur nicht ausreicht, kann sich leicht flüssiges Wasser bilden. Die Partikelkonzentration kann zu Problemen bei der Probenahme und Messung führen.
- Die Einbaurichtung der Probenahmedüsen im Rauchabzug oder Schornstein und die Größe der Probenahmedüsen, das Fehlen von Probenahmedüsen oder die falsche Ausrichtung der Probenahmedüsen im Verhältnis zum Luftstrom führen zu Unsicherheiten und sind besorgniserregend.
- Korrosion der Probenahmesonden und das Vorhandensein nicht identifizierter Löcher in den Sonden oder Schläuchen, die zu einer Verdünnung der entnommenen Probe führen oder die Probenahme beeinträchtigen;
- Störung und Verdünnung der Probenahme durch die Messabgase: Bei Geräten, bei denen die Abgase nach der Messung in den Schornstein oder Abzug zurückgeführt werden, befinden sich die Rückführungsabgase vor der Probenahmedüse und in der Nähe der Position der Probenahmedüse, und der Luftstrom an der Probenahmedüse ist gestört oder verdünnt, was zu Unsicherheitseffekten bei den Probenahme- und Messdaten führt.
- Die Länge der Probenahmesonde beträgt weniger als 20 % des Durchmessers des Rauchabzugs oder Schornsteins, und der gerade Rohrabschnitt entspricht nicht den Anforderungen der technischen Spezifikationen. Die Durchflussrate des manuell gemessenen Abschnitts variiert stark, die Repräsentativität der Probenahme kann leicht in Frage gestellt werden, und auf die Authentizität der Überwachungsdaten sollte geachtet werden.
- Es gibt nur wenige CEMS-Messdaten zu Partikeln, und die Fehler in den manuell überwachten Daten und CEMS-Daten sind gering. Die Standardisierung der Proben zur manuellen Überwachung ist leicht zu überprüfen. Für die Inspektion müssen Videobilder und Originaldatensätze zu den Proben zum Partikelvergleich usw. bereitgestellt werden.
Heiße und nasse CEMS-/Emissions- und Feuchtigkeitsüberwachungsdaten
Feuchtigkeit ist ein Rauchgasparameter, der nicht nur auf Änderungen der Prozessbedingungen reagiert, sondern auch direkt in die entsprechenden Berechnungen in der heißen und nassen CEMS-Gasschadstoffkonzentration und im Standard-Trockenstrom eingebunden ist, was sich direkt auf die Konzentration und die Emissionsgröße auswirkt. Man muss sich darauf konzentrieren, ob die Feuchtigkeitsüberwachungsgeräte normal sind. Der Inhalt der Inspektion von Feuchtigkeitsüberwachungsgeräten und die häufigsten Probleme sind wie folgt:

- Die Feuchtigkeitsüberwachungsdaten weisen über einen langen Zeitraum einen konstanten Wert auf oder die Überwachungsdaten schwanken in einem kleinen Bereich um einen bestimmten Überwachungswert und es treten während des Starts und Stopps der Produktion keine signifikanten Änderungen in den Daten auf.
- Herausnehmbares Feuchtigkeitsmessgerät. Die Feuchtigkeitsdaten entsprechen nicht der Logik der Prozessbedingungen und es gibt Feuchtigkeitsüberwachungsgeräte ohne entsprechende Anzeige. Zur Bedienung ist ein Handmanipulator erforderlich.
- Messung der Luftfeuchtigkeit vor Ort, wenn die Temperatur vor Ort den geltenden Temperaturbereich der Überwachungsmethode über einen längeren Zeitraum überschreitet und die Überwachungsdaten anormal sind oder wenn die Überwachungsdaten normal bleiben;
- Wenn nach dem Herunterfahren des Feuchtigkeitsmessgeräts die Daten reduziert wurden, die Überwachungsdaten jedoch um mehr als 5 % oder auf Null sinken, besteht Grund zur Sorge, dass das Rauchgaskontaktgerät des Feuchtigkeitsmessgeräts verstopft oder der Sensor korrodiert bzw. beschädigt werden könnte.
- Die mit dem Feuchtigkeitsmesser mit erweiterten Berechtigungen verbundenen Parameter wirken sich direkt auf die Feuchtigkeitsdaten aus. In historischen Daten wird festgestellt, dass die Feuchtigkeitsdaten in manchen Zeiträumen Sprünge aufweisen und nicht der Prozesslogik entsprechen.
- Es wurde festgestellt, dass die Feuchtigkeitsmessdaten anormal oder unlogisch sind. Durch den Luft- oder Stickstofftest vor Ort wurden keine offensichtlichen Änderungen oder erhöhte Daten festgestellt.
- Ausfall von Feuchtigkeitsmessgeräten vor Ort, die nicht rechtzeitig ausgetauscht oder repariert werden und bei denen die überwachten Feuchtigkeitsdaten erheblich von den manuell überwachten Daten abweichen;
- Beim manuellen Vergleich der Feuchtigkeitsdaten werden Anomalien festgestellt und die Überwachungsdaten überschreiten den in den technischen Spezifikationen geforderten Fehler.
- Wenn die Daten zur Feuchtigkeitsüberwachung in hohem Maße mit den Trends in den Daten zur Überwachung von Faktoren wie Temperatur oder Sauerstoff übereinstimmen, sollte die Quelle des Datensignals der Feuchtigkeitsanzeige berücksichtigt werden.
- Vor-Ort-Videobilder, Aufzeichnungen und Betriebsprotokolle, die den Betrieb des Feuchtigkeitsmessgeräts vor Ort oder den Anschluss an einen Computer oder Handmanipulator zum Betrieb wiedergeben, und bei denen sich die Feuchtigkeitsdaten vor und nach dem Betrieb erheblich ändern und keine vernünftige Erklärung gegeben werden kann;
Wie führt man Betriebs- und Wartungsarbeiten zum Jahresende durch?
Angesichts einer Reihe von Kontrollen und Anforderungen für Notfälle aufgrund starker Luftverschmutzung am Jahresende, Überwachungs- und Unterstützungsinspektionen sowie Bewertungen der Luftqualität müssen Emissionseinheiten und Betriebs- und Wartungseinheiten Notfallpläne für den Betrieb und die Wartung der Online-Überwachung erstellen und diese in strikter Übereinstimmung mit den Anforderungen der Pläne umsetzen und ausführen. Der Notfallplan für den Betrieb und die Wartung der Online-Überwachung muss die anormale Reaktion auf Online-Überwachungsdaten, die den Standard überschreiten, die Handhabungsmaßnahmen bei Ausfällen der Online-Überwachungsgeräte und die Maßnahmen zur Zusammenarbeit mit der Strafverfolgungsinspektion der Online-Überwachung umfassen.

1. Die Online-Überwachungsdaten übertreffen die standardmäßige Verarbeitung abnormaler Reaktionen zeitnah und genau. Industrieunternehmen, die am Jahresende aufgrund der starken Luftverschmutzung klimatisch stark belastet sind, ergreifen in der Regel entsprechende Maßnahmen zur Emissionsreduzierung. Die Emissionsreduzierung ist eine Reduzierung der Schadstoffemissionen, die in zweierlei Hinsicht erfolgen muss: Emissionskonzentration und Abgasemissionsstrom. Der Emissionsstrom kann nicht zeitweise reduziert werden. Die Abwasserreinigungsanlage kann nur über Möglichkeiten nachdenken, die Schadstoffkonzentration aus den Schadstoffemissionen zu reduzieren. Die Reduzierung der Schadstoffkonzentration geht mit einer Erhöhung der Entschwefelungs- und Denitrifikationsmitteldosierung einher. Wenn die Behandlungseinrichtung über einen langen Zeitraum überlastet ist und die Menge an Schlamm, Wasserdampf und Ammoniak im Vergleich zum normalen Betrieb der Online-Überwachungsgeräte verdoppelt wird, hat dies schwerwiegende Auswirkungen auf die Überwachungsdaten, und es treten immer häufiger Anomalien auf. Angesichts von Überschreitungen der Standards und Anomalien bei den Online-Überwachungsdaten müssen der Betrieb und die Wartung der Online-Überwachung die folgenden Aspekte berücksichtigen.
- Rechtzeitige Erkennung von Überschreitungen und anormalen Daten im Online-Überwachungsbetrieb. Entladungseinheiten sowie Betriebs- und Wartungsunternehmen sollten ein 24-Stunden-Überwachungssystem für Online-Überwachungsdaten einrichten und anhand der Minutendaten Echtzeitberechnungen durchführen, um vorherzusagen, ob die Stundendaten den Standard überschreiten oder die Emissionen die Kontrollanforderungen überschreiten. Stundendaten überschreiten den Standard oder es gibt Anomalien. Überschreitungen des Standards und anormale Daten sollten innerhalb einer Stunde festgestellt werden, und relevante Überschreitungen des Standards und anormale Daten sollten aufgezeichnet und gemeldet werden.
- Überschreiten von anormalen Daten rechtzeitig zur Überprüfung und Beseitigung. Online-Überwachungsbetrieb und -Wartung oder Abwassereinheiten sollten innerhalb von 2 Stunden vor Ort sein, um den Arbeitsbetrieb der Online-Überwachungsgeräte zu überprüfen, den Betrieb und die Anpassung der Produktions- und Verwaltungseinrichtungen zu überprüfen, die Online-Überwachung von anormalen Daten, die den Standard überschreiten, zu erstellen und gemeinsam die Bestätigung der Gründe für das Überschreiten der anormalen Daten aufzuzeichnen. Das Betriebs- und Wartungsunternehmen kann Betriebs- und Wartungspersonal an den wichtigsten Emissionsunternehmen stationieren oder, wenn die Bedingungen es erlauben, Betriebs- und Wartungspersonal nachts im Dienst haben lassen, um die Überprüfung und Beseitigung von anormalen Daten, die den Standard überschreiten, vor Ort zu erleichtern.
- Verstärken Sie den vorsorglichen Betrieb und die Wartung sowie die präzise Kontrolle der Behandlungseinrichtungen. Emissionseinheiten sollten die Präzisionskontrolle der Behandlungseinrichtungen während der Notzeit schwerer Verschmutzung verstärken, um das Auftreten von Daten zu verhindern und zu kontrollieren, die den Standard überschreiten, eine große Menge an zugeführten Entschwefelungs- und Denitrifizierungsmitteln sowie die Bildung von Verstopfungen der Online-Überwachungs-Probenahmeverbindungen und Ausfällen zu vermeiden. Das Betriebs- und Wartungspersonal sollte während der Notzeit Rückschläge der Online-Überwachungsgeräte-Probenahmeverbindung verschlüsseln, die Häufigkeit der Reinigung der Probenvorverarbeitungsverbindungen verringern und den Austauschzyklus der Verbrauchsmaterialien verkürzen, um Ausfälle der Verbrauchsmaterialien zu verhindern und zu kontrollieren, die zu Datenanomalien oder Überschreitungen des Standards führen.
2. Ausfälle der Online-Überwachungsgeräte müssen rechtzeitig erkannt, genau untersucht und effizient behoben werden. Die Abwasseranlage oder das Betriebs- und Wartungsunternehmen muss die Online-Überwachung des Betriebszustands der Anlage und die Aufzeichnungs- oder Upload-Funktion für wichtige Parameter einrichten und verbessern, die Online-Überwachung der Reserven häufig verwendeter Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien ergänzen, die gemeinsame Fehlerbehebung und Behandlungsschulung und -freigabe verstärken und das Betriebs- und Wartungspersonal und das Managementpersonal der Abwasseranlagen und Betriebs- und Wartungsanlagen rund um die Uhr im Notfalldienst einrichten. Für Notfallmaßnahmen bei Online-Überwachungsanlagenausfällen müssen Betriebs- und Wartungseinheiten und Abwasseranlagen die folgenden Maßnahmen ergreifen.

- Ergänzen und verbessern Sie die Anzahl der Ersatzteile und bilden Sie einen vollständigen Satz Standby-Mechanismen für Online-Überwachungsgeräte. Abwassereinheiten und Betriebs- und Wartungseinheiten mit Online-Überwachung des Ersatzteilbestands, beschleunigte Reserven einiger häufig verwendeter Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile, Einrichtung eines perfekten Ersatzteil- und Verbrauchsmaterialversorgungssystems und Kommunikation der Ersatzteillieferanten mit dem Unternehmen, Bestands- und Zahlungsangelegenheiten, um sicherzustellen, dass dringend benötigte Ersatzteile so schnell wie möglich an den Einsatzort transportiert werden können. Der Leistungstest der Ersatzmaschine wird durchgeführt, um sicherzustellen, dass die Ersatzmaschine nach dem Ausfall der Online-Überwachungsgeräte für Betrieb und Wartung rechtzeitig ausgetauscht werden kann und normal funktioniert.
- Verstärken Sie die Analyse und Beurteilung von Betriebsdaten und Parametern der Online-Überwachung und bilden Sie einen Frühwarnmechanismus für Ausfälle von Online-Überwachungsgeräten. Abwasserentsorgungsanlagen und Betriebs- und Wartungseinheiten sollten auf der Grundlage der täglichen Betriebs- und Wartungshäufigkeit in Kombination mit den Prozessbedingungen und den Grundsätzen der Gerätemethode die tägliche Wartung im Voraus beurteilen. Beurteilen Sie anhand der täglichen Kalibrierungsdaten die Driftsituation hinsichtlich der Alterung der Geräte, um die Drift bei schwerer und langer Betriebszeit der Geräte zu beurteilen, die Geräte rechtzeitig zu warten oder den Standby-Modus zu aktivieren, um Notfälle mit starker Verschmutzung zu verhindern und zu kontrollieren, während instabile Geräte nicht leicht zu überprüfen und die Überschreitung der abnormalen Daten zu überprüfen sind.
- Einrichtung eines Systems für den technischen Support bei Betrieb und Wartung zur Online-Überwachung, Bereitstellung eines 24-Stunden-Betriebssupports durch technisches Personal und Hersteller vor Ort. Einrichtung eines 24-Stunden-Bereitschaftssystems für Betriebs- und Wartungsleiter innerhalb der Betriebs- und Wartungseinheiten, um Betriebs- und Wartungsprobleme vor Ort per Fernwartung oder Vor-Ort-Support zu beheben, Störungen durch das Betriebs- und Wartungspersonal zu beheben und den Betriebs- und Wartungsleiter oder die für die Technik verantwortliche Person rechtzeitig zu informieren; und die Gerätehersteller müssen einen 24-Stunden-Kundendienst per Telefon bereitstellen, um bei Gerätestörungen technische Unterstützung für die rechtzeitige Untersuchung und Analyse bereitzustellen.
3. Online-Überwachung der Umweltschutzkontrollen durch zeitnahe Zusammenarbeit vor Ort, wahrheitsgetreue Beantwortung von Anfragen und Protokollierung des Kontrollvorgangs. Abwasserentsorgungsanlagen und Online-Überwachungsbetriebs- und Wartungseinheiten müssen gegenüber den Umweltschutzbehörden auf allen Inspektionsebenen die relevanten Dokumente der Strafverfolgungs- und Inspektionsmitarbeiter überprüfen, aktiv mit den entsprechenden Betrieben zusammenarbeiten und den Inhalt der inspektionsbezogenen Fragen wahrheitsgemäß beantworten, den relevanten Inspektionsinhalt wahrheitsgemäß im Feldbuch aufzeichnen und die relevanten Inspektionsvideos und Betriebsvorgänge als Beweismittel für die Inspektion aufbewahren. Bei der Inspektion sind die folgenden Aspekte zu beachten.
- Die Online-Überwachungs- und Betriebs- und Wartungseinheit sollte für die Personen verantwortlich sein, die für die Betriebs- und Wartungsstelle verantwortlich sind. Die Ausbildung von Betriebs- und Wartungspersonal und Betriebs- und Wartungsleitern sollte zwei Stellen umfassen, um das Inspektionssystem zu erfüllen. Das heißt, in einem bestimmten Bereich liegt die Verantwortung für die Betriebs- und Wartungsausrüstung bei den Betriebs- und Wartungsmitarbeitern. Die Betriebs- und Wartungsmitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden müssen beim ersten Kontakt vor Ort zusammenarbeiten und gleichzeitig die Betriebs- und Wartungsleiter in einem bestimmten Bereich konfigurieren, um die Anforderungen der Strafverfolgungsbehörden zu erfüllen und gleichzeitig die Zusammenarbeit zu überprüfen. Die Fähigkeiten des Betriebs- und Wartungspersonals müssen verstärkt werden, um die Inspektionsanforderungen zu erfüllen, und die Betriebs- und Kommunikationsfähigkeiten des Betriebs- und Wartungspersonals vor Ort müssen verbessert werden.
- Bei der Online-Überwachung von Umweltinspektionen muss rechtzeitig vor Ort mitgearbeitet und die relevanten Mitarbeiter und Feldoperationen aufgezeichnet werden. Das Betriebs- und Wartungspersonal muss in der kürzestmöglichen Zeit vor Ort sein, um die Umweltschutzinspektion der Abwassereinheit durchzuführen. Es wird empfohlen, nicht länger als 30 Minuten zu warten. Nach der Ankunft am Ort muss es sich von sich aus vorstellen, den Betriebs- und Wartungsausweis vorzeigen, die relevanten Dokumente des Strafverfolgungs- und Inspektionspersonals überprüfen und die Strafverfolgungsbeamten auffordern, die Stationsregistrierungsaufzeichnungen von Außenstehenden sorgfältig zu überprüfen. Die Strafverfolgungsbeamten müssen den Betrieb bestätigen und gemäß den technischen Spezifikationen oder Anweisungen vor Ort arbeiten, um die Qualitätskontrolle und andere Vorgänge durchzuführen, die die Überwachungsdaten betreffen. Die relevanten Betriebszeiten, Daten und Betriebsinhalte müssen vor Ort aufgezeichnet werden. Die Strafverfolgungsbeamten müssen den Abschluss der Inspektion der Abwassereinheit bestätigen, die relevanten abnormalen Daten markieren und die relevanten Betriebsaufzeichnungen zur Inspektion aufbewahren.
- Zeitnahe Rückmeldung und Verfolgung der Inspektionsergebnisse und zeitnahe Behebung relevanter Probleme. Das Betriebs- und Wartungspersonal, das bei der Online-Überwachung vor Ort festgestellte Probleme untersucht, sollte dies zunächst den Betriebs- und Wartungseinheiten und Abwassereinheiten melden und die damit verbundenen Probleme charakterisieren und behandeln sowie die Ursachen und Verantwortlichkeiten für die Behebungsarbeiten analysieren. Technische Probleme und Abweichungen in technischen Spezifikationen sollten gemeldet und veröffentlicht werden, da die Produktions- und Verwaltungseinrichtungen der Abwassereinheit direkt oder indirekt den Betrieb der Online-Überwachung beeinflussen. Die durch das Problem verursachten Probleme sollten klar und deutlich gemacht werden. Die Verantwortlichkeiten für Konstruktionsfehler oder Qualitätsmängel der Online-Überwachungsgeräte sollten in einem Brief an die Abwassereinheit und die Gerätehersteller mitgeteilt werden. Wenn die Notfallkontrollmaßnahmen im Hinblick auf die Produktions-, Verwaltungs- und Überwachungseinrichtungen der Abwassereinheit nicht wissenschaftlich fundiert und angemessen sind, sollte dem Management eine schriftliche Rückmeldung gegeben werden.
- Verstärken Sie die Online-Überwachung, um die Inspektionen zu erfüllen, und überprüfen Sie die Problemzusammenfassung, um das erneute Auftreten verwandter Probleme zu verhindern. Die Betriebs- und Wartungseinheiten der Online-Überwachung sowie die Abwassereinheiten sollten regelmäßig die Fälle und Inhalte der Durchsetzungsinspektion der Online-Überwachung trainieren und studieren, die damit verbundenen Arbeiten selbst korrigieren, die Probleme früherer Inspektionen zusammenfassen und analysieren, die Gründe, Verantwortlichkeiten und Präventivmaßnahmen für das Auftreten von Problemen im Zusammenhang mit der Online-Überwachung zusammenfassen und das Auftreten ähnlicher Probleme an anderen Standorten und Geräten verhindern und kontrollieren.